Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Mister Slava
Здравствуйте. Прошу рассмотреть необычную схему теплоснабжения отдельного здания с применением
безнапорного бака-аккумулятора, который также выполняет роль расширительного бака. Бак установлен выше всей системы.
Система отопления здания низкотемпературная с применением схем "тёплый пол и "тёплые стены"
Описание работы системы:
Эл. котёл расчитан по мощности так, что он работает всего 8 часов (в ночное время), в это время идёт зарядка
бака-аккумулятора. Бак-аккумулятор расчитан на суточное потребления тепловой энергии зданием на полную нагрузку. Отопительная система полностью автоматизирована, автоматика поддерживает комфортную температуру
в здании днём, ночью график отопления снижен.
В этой схеме в недалёком будущем будет будет использоваться солнечная энергия, поэтому гидравлически всё развязано.
Использованную автоматику не разрисовывал.
Прошу специалистов высказаться по работе схемы.
Mister Slava
Уважаемые специалисты - критика со стороны помогает расти. Будте добры прокомментируйте пожалуйста, может уже кто-то применял данную схему. Нужны плюсы и минусы.
Алексс
1. Баку-аккумулятору без разницы где стоять сверху насоса или снизу в идеале из нержи и закопать, места меньше занимает. Гидравлически он опрессован на 10 и главное, что бы был хорошо теплоизолирован.
2. Если будет стоять сверху, установите сливник.
3. Безнапорный бак 20 м3,Вы поставите на чердак???
4. С насосами перебор.
5. Запас тепла Вы как посчитали. О какой нагрузке идет речь? Ей (нагрузке) пофиг, что теплый пол, что радиаторы Гига она и есть Гига.
Еще есть замечания, а время кончилось.
Mister Slava
Цитата(Алексс @ 6.4.2015, 19:18) *
1. Баку-аккумулятору без разницы где стоять сверху насоса или снизу в идеале из нержи и закопать, места меньше занимает. Гидравлически он опрессован на 10 и главное, что бы был хорошо теплоизолирован.
2. Если будет стоять сверху, установите сливник.
3. Безнапорный бак 20 м3,Вы поставите на чердак???
4. С насосами перебор.
5. Запас тепла Вы как посчитали. О какой нагрузке идет речь? Ей (нагрузке) пофиг, что теплый пол, что радиаторы Гига она и есть Гига.
Еще есть замечания, а время кончилось.

Уважаемый Алекс, я незря заострил внимание, что бак-аккумулятор БЕЗНАПОРНЫЙ, поэтому ему не пофигу где стоять. Да Гига это Гига, но насколько ты ей запасён, настолько её и хватит. Радиаторное отопление потребляет как минимум 60 град., а тёплые полы всего 35-40. Разницу улавливаете. Как меняется размер бака. Стоять бак будет не на чердаке, а на плите перекрытия. Про насосы нужно растолковать, что Вам не понравилось. В схеме несколько своих независимых контуров, в каждом контуре свой насос - логично.
awlan
Ответ на этот вопрос многое прояснит
Цитата(Алексс @ 6.4.2015, 21:18) *
5. Запас тепла Вы как посчитали. О какой нагрузке идет речь? Ей (нагрузке) пофиг, что теплый пол, что радиаторы Гига она и есть Гига.

А так да, и насосы лишние и пластинчатый ТО тоже.
Циркуляция греющего контура(змеевик) в ТА неправильная.
Ничего "необычную схему теплоснабжения" в этой схеме нет, люди давно используют такие схемы.
Mister Slava
Цитата(awlan @ 7.4.2015, 8:49) *
Ответ на этот вопрос многое прояснит

А так да, и насосы лишние и пластинчатый ТО тоже.
Циркуляция греющего контура(змеевик) в ТА неправильная.
Ничего "необычную схему теплоснабжения" в этой схеме нет, люди давно используют такие схемы.

Я не пойму, что вам раскажет тепловая нагрузка. А про пластинчатый ТО скажу. В схеме указаны давления. Пластинчатый ТО установлен для того, чтобы в системе отопления поддерживать давление 2 кгс, потому что бак - аккумулятор БЕЗНАПОРНЫЙ. Циркуляция в баке специально так сделана, чтобы равномерно прогревать весь бак, так как горячая вода всегда стремиться вверх, надеюсь вам это известно. Змеевики всегда устанавливают в самом низу бака.
awlan
Цитата(Mister Slava @ 7.4.2015, 11:44) *
Я не пойму,


Тогда ничем помочь не могу mellow.gif .
Алексс
Причем тут 60 гр.? Вы отапливаете Гигами и пофиг какая температура.
Лыткин
Цитата(Алексс @ 7.4.2015, 12:29) *
Причем тут 60 гр.? Вы отапливаете Гигами и пофиг какая температура.

Вообще-то 60-75 гр.С это диапазон т-ры воды на ГВС.
awlan
Цитата(Алексс @ 7.4.2015, 17:29) *
Причем тут 60 гр.? Вы отапливаете Гигами и пофиг какая температура.

Тут то как раз все понятно, чем ниже расчетная температура СО, тем больше тепла "войдет" в ТА.
Допустим в ТА 80С, тогда при режиме 40-35С(теплый пол) тепла ТА запасет в два раза больше, чем в режиме 60-40С(радиаторы).
Mister Slava
Цитата(awlan @ 7.4.2015, 16:18) *
Тут то как раз все понятно, чем ниже расчетная температура СО, тем больше тепла "войдет" в ТА.
Допустим в ТА 80С, тогда при режиме 40-35С(теплый пол) тепла ТА запасет в два раза больше, чем в режиме 60-40С(радиаторы).

Наконец-то!!! Ура! Достучался.

Цитата(Алексс @ 7.4.2015, 15:29) *
Причем тут 60 гр.? Вы отапливаете Гигами и пофиг какая температура.

Конечно пофиг, но радиаторы не эффективно работают при 40 град.С, а тёплому полу всамый раз.
awlan
Цитата(Mister Slava @ 7.4.2015, 18:46) *
Наконец-то!!! Ура! Достучался.

А вот мы пока не можем "достучатся"

Цитата(Mister Slava @ 7.4.2015, 11:44) *
Я не пойму, что вам раскажет тепловая нагрузка.
Mister Slava
Цитата(awlan @ 7.4.2015, 16:56) *
А вот мы пока не можем "достучатся"

Да, пожалуйста - 60 кВт.
awlan
Цитата(Mister Slava @ 8.4.2015, 0:28) *
Да, пожалуйста - 60 кВт.

Ну вот, теперь понятнее.
В принципе(в идеале) вроде проходит, но надо еще учесть:
1. Теплопотери ТА.
2. Правильно посчитать ТО в ТА, может поставить отдельный пластинчатый(который сейчас на отоплении).
3. И нагрузку на перекрытие более 20 тн.
Алексс
Использование солнечной батареи в России себестоимость 3 евро за Вт, 3 евро*60 000 ватт = 180 000 евро, а установку надо брать с запасом.
Не любят у нас альтернативные источники энергии.
60 кВт/час =600 квт за ночь, при дельта Т 30 гр. (60/30) 20 тонн должно хватить. Но как зарядить 600 кВт ???
Mister Slava
Цитата(Алексс @ 8.4.2015, 13:14) *
Использование солнечной батареи в России себестоимость 3 евро за Вт, 3 евро*60 000 ватт = 180 000 евро, а установку надо брать с запасом.
Не любят у нас альтернативные источники энергии.
60 кВт/час =600 квт за ночь, при дельта Т 30 гр. (60/30) 20 тонн должно хватить. Но как зарядить 600 кВт ???

Ночью будет использоваться энергии не 60 кВт/ч, а 190 кВт/ч., в схеме же указана эл.мощность электрических котлов. А 60 кВт это тепловая нагрузка здания. За 8 часов мы нагреваем до 80 град.С бак обьёмом 20 м3. Отопление ночью не работает, температура в помещениях поддерживается нагретой бетонной плитой (тёплые полы по всему зданию и тёплыми стенами). Солнечные вакуумные коллекторы, которые греют воду я привезу из Китая, установлю сам, но это в недалёком будущем.
awlan
Цитата(Mister Slava @ 8.4.2015, 20:19) *
1.Ночью будет использоваться энергии не 60 кВт/ч, а 190 кВт/ч., в схеме же указана эл.мощность электрических котлов.
2.А 60 кВт это тепловая нагрузка здания. За 8 часов мы нагреваем до 80 град.С бак обьёмом 20 м3.
3. Отопление ночью не работает, температура в помещениях поддерживается нагретой бетонной плитой (тёплые полы по всему зданию и тёплыми стенами).
4. Солнечные вакуумные коллекторы, которые греют воду я привезу из Китая, установлю сам, но это в недалёком будущем.

1. Тех.условия на подключение уже выдали? Счет на подключаемые мощности выписали?
2. Должны нагреть по крайней мере.
3. А что по ночам зимой у вас на улице +20С, (тёплые полы по всему зданию и тёплыми стенами). очень инерционная система, к утру(началу рабочего дня, может и не прогреть здание) поэтому наверное лучше держать постоянную температуру.
4. Какое количество собираетесь ставить, куда тепло летом девать будете? Регион у вас какой, где живете?
Mister Slava
Цитата(awlan @ 8.4.2015, 18:39) *
1. Тех.условия на подключение уже выдали? Счет на подключаемые мощности выписали?
2. Должны нагреть по крайней мере.
3. А что по ночам зимой у вас на улице +20С, (тёплые полы по всему зданию и тёплыми стенами). очень инерционная система, к утру(началу рабочего дня, может и не прогреть здание) поэтому наверное лучше держать постоянную температуру.
4. Какое количество собираетесь ставить, куда тепло летом девать будете? Регион у вас какой, где живете?

Как раз тёплые полы являются безинерционной системой, потому что остудить 7 см. бетонной плиты сразу не получиться. За климатом в помещениях следит автоматика, в случае понижения температуры ниже миннимума часть отопления включится.
Летом коллекторы работать не будут. Про количество промолчу. Регион Омск.
Mister Slava
Цитата(Mister Slava @ 8.4.2015, 19:31) *
ДА, ДА тёплые полы обладают очень хорошей инерцией, потому что остудить 7 см. бетонной плиты сразу не получиться. За климатом в помещениях следит автоматика, в случае понижения температуры ниже миннимума часть отопления включится.
Летом коллекторы работать не будут. Про количество промолчу. Регион Омск.

Алексс
Теплые полы как раз и есть самые, что ненаесть инерционные. Инерционней не бывает.
Mister Slava
Цитата(Алексс @ 9.4.2015, 13:03) *
Теплые полы как раз и есть самые, что ненаесть инерционные. Инерционней не бывает.

И я о том же. Прошу прощения в посте выше ошибся машинално, потом исправил, но было поздно, пост остался.